请问一下坡度的问题.
ft3313860
ft3313860 Lv.2
2006年11月23日 16:06:05
只看楼主

小弟手上一个工程,属于改建的那种,本来没有用水点的地方增加了用水点,新增用水点的给水和排水都是连到管井里面.现在遇到的问题就是,建筑是已经建好了,用水点与管井之间的管段不能穿楼下的梁必须在梁下安装,水点与管井之间的距离比较远的有30米,如果按照DN100的管子的最小坡度算的话坡降就太大了,楼下肯定不会同意.但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池,象这样的情况能不能适当的把坡度减小一点?如果不能减小坡度有没有其他的办法解决.小弟跪谢了.

小弟手上一个工程,属于改建的那种,本来没有用水点的地方增加了用水点,新增用水点的给水和排水都是连到管井里面.
现在遇到的问题就是,建筑是已经建好了,用水点与管井之间的管段不能穿楼下的梁必须在梁下安装,水点与管井之间的距离比较远的有30米,如果按照DN100的管子的最小坡度算的话坡降就太大了,楼下肯定不会同意.但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池,象这样的情况能不能适当的把坡度减小一点?如果不能减小坡度有没有其他的办法解决.小弟跪谢了.
免费打赏
yeahjay520
2006年11月24日 11:31:46
12楼
但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池!
这点东西为什么要用DN100的?

考虑一下同层排~~~不穿楼板
回复
yeahjay520
2006年11月24日 11:32:11
13楼
但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池!
这点东西为什么要用DN100的?

考虑一下同层排~~~不穿楼板
回复
yeahjay520
2006年11月24日 11:34:00
14楼
但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池!
这点东西为什么要用DN100的?

考虑一下同层排~~~不穿楼板
回复
yeahjay520
2006年11月24日 11:34:22
15楼
但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池!
这点东西为什么要用DN100的?

考虑一下同层排~~~不穿楼板
回复
yeahjay
2006年11月24日 11:35:36
16楼
晕~~~怎么发了这么多~~~不好意思啊~~网卡住了~我点了几下刷新
回复
zjw1316189
2006年11月24日 14:05:11
17楼
改造的工程,干嘛在户内跑30米远,直接就近排出户后再排至附近下水就行呗!
回复
jiangxue1122
2006年11月24日 16:22:14
18楼
靠不靠边?能不能直接接在墙外壁单独排下去?
回复
lsl-10000
2006年11月24日 16:55:25
19楼
一般来说,问题都可以解决,只是难易而已,可采用同层排水看具不具备条件,或者新增排水管,最多就是破坏环境。
本人也遇到了同样的问题,整体商场长200多米,尺深长70多米,一个大工程右以想象有多少管道设备,还得每个小门面都有上下水,我采用的办法外面直排,里面的采用二次提升,看看对你有没有帮助。
回复
szxxm2004
2006年11月24日 17:08:59
20楼
给水是没有问题的,排水一是能不能单独设根立管,二是降低坡度是没有问题的,因为只是洗手盆嘛.呵呵!
回复
zyw18
2006年11月24日 17:40:31
21楼
排水可以单独排,给水有坡度应该不会有太大的影响,DN100的给水是不是太大了?压力咋样?
回复

相关推荐

APP内打开