小弟手上一个工程,属于改建的那种,本来没有用水点的地方增加了用水点,新增用水点的给水和排水都是连到管井里面.现在遇到的问题就是,建筑是已经建好了,用水点与管井之间的管段不能穿楼下的梁必须在梁下安装,水点与管井之间的距离比较远的有30米,如果按照DN100的管子的最小坡度算的话坡降就太大了,楼下肯定不会同意.但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池,象这样的情况能不能适当的把坡度减小一点?如果不能减小坡度有没有其他的办法解决.小弟跪谢了.
小弟手上一个工程,属于改建的那种,本来没有用水点的地方增加了用水点,新增用水点的给水和排水都是连到管井里面.
现在遇到的问题就是,建筑是已经建好了,用水点与管井之间的管段不能穿楼下的梁必须在梁下安装,水点与管井之间的距离比较远的有30米,如果按照DN100的管子的最小坡度算的话坡降就太大了,楼下肯定不会同意.但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池,象这样的情况能不能适当的把坡度减小一点?如果不能减小坡度有没有其他的办法解决.小弟跪谢了.
2楼
用水点附近有没有老的管子可以接过去的?
回复
3楼
我没有看他以前的水施图,如果有的话也不能接在上面吧?
回复
4楼
给水可以接过去,30米远接排水肯定是不合理的,单独弄个立管排出得了,那样还好作一点
回复
5楼
计算下当量,如果管径够了就行,当然要在附近的,远了还不如直接拉
回复
6楼
单独立管肯定不行啊 到了最底层还要考虑接市政管网的问题更麻烦了
给水没有坡度问题 很容易解决
回复
7楼
我计算了一下图上的管长 ,最长的17米多一点
回复
8楼
单独排
回复
9楼
楼上的朋友能不能说清楚一点 怎么样单独排 谢谢了
回复
10楼
继续求助
回复
11楼
但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池!
就这点东西为什么要用DN100的?
可否同层排水 ~不去穿楼板!
回复