最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教:1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢?2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪些细节呢?
最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教:
1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢?
2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算
3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪些细节呢?
2楼
自己顶一下,没人帮我啊
回复
3楼
1、到底是一层开几个门,还是几层开几个门这个规范是没有定论的,风量取值的底线是符合规范的最小风量要求
2、可以据此确定风口有效面积
3、个人认为鉴于我国防排烟设计的现状,能不设则不设
回复
4楼
谢谢楼上的回答!规范上没有强制规定要设置泄压阀,只是在手册上和论坛上看到有讨论,不知道怎么办了。
回复
5楼
消防楼梯的风口风量没有按1/3计算的规定吧,只有前室的送风口是按1/3计算的!同时开启门的计算数量怎么取我也想知道,有没有高手出来说一下!!!
回复
6楼
楼上的,我之所以按照1/3来计算,是因为我一共开了3个风口哦,所以风口的尺寸按照1/3风机的风量来计算的。
同时开启门,我的理解是火灾层和底层(逃到室外)的同时开启门的数量吧
回复
7楼
那我又有个疑问了,高规里有一句话:‘前室的送风口应每层设置,应为常开风口,每个风口的有效面积按系统总风量1/3确定。在加压风机的压出管上设置止回阀。’那这里面的1/3不是指3个风口了吧?那又怎么来的呢?请高人指点!
回复
8楼
我再顶一下,学东西就得勤快点!还望有人提点!!
回复
9楼
我先来抛砖引玉一下,第一我这个风口不是前室的,而是防烟楼梯间的风口。一共设计了三个,所以风口风量是1/3风机风量
第二,如果是前室的风口的确应该每层设置一个,所谓1/3是指打开发生火灾层及其上下两层的风口,所以是1/3
回复
10楼
哈哈,再回到这个贴子我也知道了,原来是一个菜鸟问题!不过也多谢你的回答!!!建议你也去看看张三哥的那个贴子很受用的!!
回复
11楼
张三哥?谁,有连接没