如果采用新风,那计算总冷量时是否是加上新风机的冷量? =风机盘管的冷量+新风机的冷量还是仍然按风机盘管的冷量选主机?
如果采用新风,那计算总冷量时是否是加上新风机的冷量? =风机盘管的冷量+新风机的冷量
还是仍然按风机盘管的冷量选主机?
2楼
HELP........
回复
3楼
当然是风机盘管的冷量和新风机的冷量的总和
回复
4楼
风机盘管的冷量+新风机的冷量
回复
5楼
那新风机冷量怎么算,按机组标注的参数?
回复
6楼
新风量*焓差
回复
7楼
焓差怎么决定,查表吗?
杭州地区的焓差是多少?
回复
8楼
my god!
回复
9楼
半路出家,没办法。这东西第一次接触呀....还望指教下
回复
10楼
根据温度以及相对湿度等参数在焓湿图确定送回风状态点,然后查出相应的焓值
回复
11楼
根据室内、外空气的温度和相对湿度查焓湿图,确定室内、外空气的状态点,从而知道了室内、外空气焓值。两个焓值之差就是焓差咯。
回复