请教下:新风机的冷量和总制冷量的关系。
mhsn1979
mhsn1979 Lv.3
2006年11月22日 13:23:13
来自于中央空调
只看楼主

如果采用新风,那计算总冷量时是否是加上新风机的冷量? =风机盘管的冷量+新风机的冷量还是仍然按风机盘管的冷量选主机?

如果采用新风,那计算总冷量时是否是加上新风机的冷量? =风机盘管的冷量+新风机的冷量

还是仍然按风机盘管的冷量选主机?
免费打赏
yaojinghui6666
2006年12月05日 12:31:24
12楼
呵呵。。。。
看来也难为楼主了。
计算的总冷量不能简单的讲是不是要加新风负荷,那要具体问题具体对待,
1,看新风是否承担室内冷负荷,承担就加,承担多少加多少!!不承担就不加。
2,冷量=1。23*Q*焓差。
Q=新风量L/Min
3,可以根据知道的室外新风数据查表求焓值,也可以通过焓湿图查得。
有什么不明白的你可以继续问。
回复
mhsn1979
2006年12月21日 09:05:55
13楼

谢谢解答。有点不明白,因为室内外的温、湿度是随时间经常变化的,那对应的焓值也应该变化,
那么这个焓差应该怎么确定呢?
还有室内外温、湿度是通过实测得到还是查设计手册?
回复
szybbs
2006年12月21日 09:23:14
14楼
室外采用空调计算温湿度,室内采用设计参数
看看书吧,这都是最最基本的东西,任何一本空调设计方面的书都有."勤学"后才能"好问"啊.
回复
xxxxi
2006年12月23日 12:11:16
15楼
一般我们选主机时用的冷负荷=(风机盘管的冷量+新风机组的冷量)*0.8
回复

相关推荐