热力站内的旁通管的管径如何确定 再此先谢过了
lymming
lymming Lv.2
2012年05月30日 15:11:33
只看楼主

热力站内的旁通管的管径如何确定 ,除污器 水泵处 供回水管 热力入口处 再次先谢过了

热力站内的旁通管的管径如何确定 ,除污器 水泵处 供回水管 热力入口处 再次先谢过了
wltzhch007
2012年06月03日 17:43:49
2楼
一般不设旁通管了吧?除污器需要,有个项目管道DN700,旁通DN400.
回复
beyond1359
2012年06月07日 15:56:55
3楼
旁通管管径相当于1台泵的流量 当流量满了,哥们你就能关台泵省电费了
回复
mosheng
2012年06月08日 18:20:15
4楼
旁通管截面积不宜小于母管截面积的1/2。
参见GB50041-2008,10.1.3条
回复
sihizhao
2013年01月21日 14:09:58
5楼
同意楼上说法
回复
yzhchlan
2014年01月14日 16:46:51
6楼
楼上的楼上是正解
回复
hu468159
2014年02月14日 14:47:22
7楼
同意楼上 选的时候一般比母管管径低一档级
回复
450030084
2014年03月05日 18:04:30
8楼
同意楼上的
回复