半地下室小高层+嵌固部位+高手讨论下
设计牛
设计牛 Lv.12
2012年05月30日 11:48:41
只看楼主

根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,地下室不满足嵌固条件要求。这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?当然,如果算是偏安全。

根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,
如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,
地下室不满足嵌固条件要求。
这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?
当然,如果算是偏安全。
免费打赏
苏醒
2012年06月01日 09:32:41
2楼
我做的时候,底部加强区是延伸至地下室底板的
回复
risan
2012年06月01日 09:37:28
3楼
底部加强区延伸至嵌固端。
回复
evilcamel
2012年06月01日 09:44:51
4楼
如果按规范,则参照《抗规》6.1.10-3,嵌固端下移时,加强区宜延伸至嵌固端。
如果按照设置加强区的目的,是在于加强墙根部位的构造,提高其大震下的延性,从而提高抗倒塌能力,按此则加强区总高度为墙体总高度的0.1(或地上两层)+地下一层。

两者一致。
回复
fatekahn
2012年06月01日 10:04:12
5楼
偏安全的做法应该是底部加强区延伸至嵌固端,即地下室底板
回复
xiaxiaojiang
2012年06月01日 10:58:57
6楼
我觉得底部加强区应延伸至嵌固端,即地下室底板
回复
xxaaaaa
2012年06月01日 11:37:13
7楼
地下室的具体用途是什么呢?
回复
设计牛
2012年06月01日 11:40:07
8楼


兄弟说的是约束边缘构件吧
大家知道底部加强区的部位会和约束边缘构件的设置层数有关系
下面两图大家应该是可以看明白
如果底部加强区从基础顶起算,约束边缘构件仅设置三层
如果底部加强区从地下室顶板起算,一般习惯约束边缘构件会往下延一层,那么约束边缘构件就是四层

对于这种地上部分较多的软土半地下室,个人认为塑性铰开展区域应是从基础顶开始
这样按《高规》7.2.14抠,底部加强区从地下室顶板起算,约束边缘构件可不往下延一层
结果是偏不安全的
回复
设计牛
2012年06月01日 11:45:15
9楼

也就是说无论何时何种情况
底部加强区高度都从地下室顶板起算
如果是嵌固部位下移
底部加强区高度是向下增加
而非是下移?
回复