一般220V 50Ah的直流屏的输入功率是10kVA左右,而大家一直都是按照16甚至更大给交流电源电缆,大大地大了!为什么?有一次,甚至电缆分成两股都接不到端子排上。这个问题连厂家的人也说不清到底选多大的电缆
一般220V 50Ah的直流屏的输入功率是10kVA左右,而大家一直都是按照16甚至更大给交流电源电缆,大大地大了!为什么?有一次,甚至电缆分成两股都接不到端子排上。这个问题连厂家的人也说不清到底选多大的电缆
2楼
由于直流屏用于变电所,输入电源通常引自变压器低压侧系统,因此需电缆截面应考虑满足热稳定性而不仅仅看载流量。
回复
3楼
220V 50AH直流系统一般标准配置3个5A/220V AC/DC充电模块,最大直流输出功率3*5*280=4200W(AC/DC充电模块最高输出电压按280V即可),考虑AC/DC充电模块转换效率、功率因数等,交流测输入视在功率也就在5000VA左右。如AC/DC充电模块采用3相380V输入,交流输入电流5000/380/1.732≈8A左右,即使考虑交流最低输入电压80%,最大交流输入电流也就在10A。如采用单相220V输入,交流输入电流5000/220≈23A左右,交流最低输入电压时,最大交流输入电流在30A。但在这种情况下,3个模块交流电源一般分相接入。
220V 50AH直流系统如果采用3个10A/220V AC/DC充电模块(一种不合理的配置),就如一楼所说交流测最大输入视在功率在10000VA左右,最大交流输入电流在20A。10A/220V AC/DC充电模块一般为三相。
所以,交流输入电流大小要根据AC/DC充电模块总容量。
回复
4楼
我不懂
回复
5楼
3楼
很对!且很专业!!
回复
6楼
所用变都很小,热稳定没问题。
我手里的样本是50Ah/220V的输入功率7.4kVA,合11.24A。正好跟厂家联系了一下,他们也说6平方的足够了。
回复