有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??
有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??
12楼
这个能翻新啊。。。
回复
13楼
不用考虑耐压不够了
回复
14楼
老化了,另外耐压是按什么等级耐的
回复
15楼
把该换的都换了吧,不该生省的就不能省
回复
16楼
开关也能翻新吗???
回复
17楼
啪啪响是放电的声音,应该是绝缘不太好了,检查一下触头
回复
18楼
回复
19楼
修复可以使用
回复
20楼
别听乱说话的!重新买新的断路器,否则,不能分断故障电流,到时炸了变电所,就会有人去坐牢!!!!
回复
21楼
所有机械结构点都得重新调整。你知道断路器分段弹跳间距吗?合闸压紧弹簧的自由位置间距?不知道你叫什么翻新?如何保证开关还是出厂的经济指标?
回复