求救:翻新高压柜断路器触头响了
linuatech
linuatech Lv.2
2012年05月29日 09:52:57
来自于断路器
只看楼主

有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??

有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??
免费打赏
zhangchunyan163
2012年05月31日 16:21:24
12楼
这个能翻新啊。。。
回复
天空蔚蓝
2012年05月31日 23:10:21
13楼
不用考虑耐压不够了
回复
原子蛋
2012年06月01日 02:49:42
14楼
老化了,另外耐压是按什么等级耐的
回复
dgshyjm
2012年06月01日 07:54:34
15楼
把该换的都换了吧,不该生省的就不能省
回复
wangxf
2012年06月01日 19:19:20
16楼
开关也能翻新吗???
回复
yinwantai
2012年06月02日 09:09:35
17楼
啪啪响是放电的声音,应该是绝缘不太好了,检查一下触头
回复
asdfljg521
2012年06月04日 21:16:02
18楼
回复
lh87630
2012年06月05日 07:54:37
19楼
修复可以使用
回复
lingxuct
2012年06月05日 08:04:44
20楼
别听乱说话的!重新买新的断路器,否则,不能分断故障电流,到时炸了变电所,就会有人去坐牢!!!!
回复
tychsh
2012年06月05日 18:59:45
21楼
所有机械结构点都得重新调整。你知道断路器分段弹跳间距吗?合闸压紧弹簧的自由位置间距?不知道你叫什么翻新?如何保证开关还是出厂的经济指标?
回复