有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??
有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??
22楼
我一直不知道电气人民的公底,你的出现让我耳目一新。痛恨翻新,更逼视为翻新的人…有点子也不给你
回复
23楼
回复
24楼
静触头和触头盒还有梅花触头擦干净再试试,如再有响声,检查静动触头是不是配套,如是配套,那就是触头盒的问题,换了就是。
回复
25楼
是单独打断路器手车还是整柜打耐压?
回复
26楼
先打断路器手车耐压,如果没问题,再整柜打耐压。如果有问题,分断断路器,打进线侧耐压和出线侧耐压。耐压打不过我所知的有几个原因:
1。触头臂的绝缘套破孔,造成臂与活门间距不够。
2。活门机构卡死,断路器手车摇入时拉开不到位。
3。传感器连到带电显示器线断开。
4。接地不牢固。
5。绝缘间距不够。
6。高压一次元器件绝缘出问题(这需要独个排除)