求救:翻新高压柜断路器触头响了
linuatech
linuatech Lv.2
2012年05月29日 09:52:57
来自于断路器
只看楼主

有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??

有几台翻新的KYN,做耐压时,升到20KV开始断路器触头“哒,哒"响了,电压越高,声音越大。几台情况都一样。请问翻新之后,断路器要注意什么呢??
免费打赏
智库
2012年05月29日 10:03:34
2楼
这个能翻新吗?
我理解翻新也是柜子重新喷漆,元件全部换新。和新做没什么区别。
请问怎么翻新的?柜子扫扫土,元件喷喷漆?
回复
watsoncheung
2012年05月29日 10:15:20
3楼
楼主翻新 是不是指 里面开关也不换??
回复
linuatech
2012年05月29日 11:50:32
4楼
可以理解为,真空断路器和柜壳不换,其他全都换了。
回复
anhuidiangong
2012年05月29日 16:50:24
5楼
这个问题啊,注意一下。如果开关柜没有易地移装的,做耐压的时候,一般经验按新装的一半加5000V做耐压试验,声音大没事,但不能有闪络的声音。如果易地的,按新装的处理,如果带电流互感器,是出厂试验的百分之八十。主排按出厂试验做啊。一般情况下断路器本身不会有问题,用分析乙醇擦好就行。建议还不行的话,就换触头盒吧。
回复
yanglifeng226
2012年05月31日 12:17:08
6楼
太深奥了, 看不懂,翻新可以用吗
回复
bridegrom
2012年05月31日 12:26:01
7楼
建议直接把触头盒和梅花触头都换了,触头都氧化了
回复
wxwsh1
2012年05月31日 13:33:51
8楼
路过,好好学习一下
回复
fengping19800
2012年05月31日 15:01:19
9楼
1、旧产品打耐压只需打出厂试验的85%,另外是运行过的产品,更加不用打太高啦!
2、没有闪络的话,可以正常运行的,如果有闪络,找到闪络点,通常在触头盒处,更换新的即可!必要时梅花触头也考虑更换吧!
回复
desparado
2012年05月31日 15:12:51
10楼
注意小命,其他的无所谓
回复
luzhengang1981
2012年05月31日 15:48:14
11楼
是放电声音吗?是放电的话就要注意了,换触头盒吧1
回复

相关推荐

APP内打开