空气调节区之外的屋面传热冷负荷的计算
niecaiming028
2006年11月21日 00:23:29
来自于中央空调
只看楼主

本人对暖通设计规范6.2.5条的附注:“当屋面处于空气调节区之外时,只计算屋顶传热进入空气调节区的辐射部分形成的冷负荷”的理解一直存在几处不明了之处: 1、“空气调节区之外的屋面”的含义:是指“空气调节区平面区域之外的屋面”还是指“竖向有吊顶且吊顶内为非空气调节区的屋面”,本人理解应为后者,不知对否? 2、屋顶传热进入空气调节区的辐射部分:是否可按有些书上的“传导热的对流和辐射热成分为:对流40%辐射60%”进行折算?

本人对暖通设计规范6.2.5条的附注:“当屋面处于空气调节区之外时,只计算屋顶传热进入空气调节区的辐射部分形成的冷负荷”的理解一直存在几处不明了之处:
1、“空气调节区之外的屋面”的含义:是指“空气调节区平面区域之外的屋面”还是指“竖向有吊顶且吊顶内为非空气调节区的屋面”,本人理解应为后者,不知对否?
2、屋顶传热进入空气调节区的辐射部分:是否可按有些书上的“传导热的对流和辐射热成分为:对流40%辐射60%”进行折算?
3、在许多工业厂房中采用50mm厚夹芯彩钢板进行吊顶,且夹层空间近2米高,夹层还采用机械通风(通风良好),象这种情况,是否可以将夹层区域视为邻室将吊顶视为内围护结构按“暖通设计规范6.2.8条”计算?
望高手指教!


1164039808681.jpg

chengjyy
2006年11月26日 11:55:09
2楼
前者。(看吊顶夹层好高,大约在不超过3米之内)。风管夹层和静压箱所占面积,适当考虑下,用内插法。
回复
chengjyy
2006年11月26日 11:59:48
3楼
建筑规范规定:夹层高度超过2.4米(好象)就计算建筑面积。规范是死的人是活的,可以用节点分析法算负荷。
回复
niecaiming028
2006年11月28日 00:23:58
4楼

谢谢拉。不过这样算实在太麻烦了。前两天看一个下载的电子表格计算负荷的软件的算法是:原理上按内围护结构计算,屋面不保温顶棚保温夹层有通风的温差按8度,屋面不保温顶棚保温夹层无通风的温差按10度,分6种情况取值,但就没查到出处。
回复

相关推荐

APP内打开