洁净室冷负荷及湿负荷计算方法
梦想好遥远
2017年07月22日 14:54:11
只看楼主

洁净室负荷怎么计算?是根据经验值估算,还是计算房间负荷+新风负荷。还有湿负荷怎么计算?在绘制焓湿图是热湿比线画不出来,后面计算没法进行,求大神们解惑

洁净室负荷怎么计算?是根据经验值估算,还是计算房间负荷+新风负荷。还有湿负荷怎么计算?在绘制焓湿图是热湿比线画不出来,后面计算没法进行,求大神们解惑
樱茹滟舞
2017年07月24日 14:59:47
2楼
作为新人,开始还是需要慢慢计算的,时间长了才可以根据经验估算
冷负荷(KW):
1.围护结构:天+地+立面 立面积*温差*0.8/1000 天花面积*温差*0.8/1000 地面积*温差*1.5/1000
2.照明:房间面积*8W*0.9*1.2/1000
3.设备:一般由业主根据使用情况给出。
4.人体余热:人数*187/1000
湿负荷:
主要是人体余湿:房间人数*167/1000
回复
梦想好遥远
2017年07月24日 15:18:49
3楼
专业净化工程 发表于 2017-7-24 14:59 作为新人,开始还是需要慢慢计算的,时间长了才可以根据经验估算冷负荷(KW):1.围护结构:天+地+立面 …洁净室是一道土建墙,一道彩钢板墙,两个都需要算吗,计算湿负荷时房间人数不太清楚
回复
猪头阿三
2017年07月25日 08:52:28
4楼

谢谢楼主的资料!!
回复
微笑的鱼
2017年07月28日 15:38:13
5楼
同问,但是一楼那些数字都代表什么呢?
回复
梦想好遥远
2017年08月18日 11:28:21
6楼
洁净室设计,大家可以参考一下
回复
xingye8860
2017年08月21日 09:04:40
7楼
谢楼主的资料
回复
樱茹滟舞
2017年09月04日 08:48:27
8楼
都是系数,除以1000是KW
回复
樱茹滟舞
2017年09月04日 08:51:32
9楼
梦想好遥远 发表于 2017-7-24 15:18 洁净室是一道土建墙,一道彩钢板墙,两个都需要算吗,计算湿负荷时房间人数不太清楚计算一次就可以了
回复
樱茹滟舞
2017年09月04日 08:52:20
10楼
微笑的鱼 发表于 2017-7-28 15:38 同问,但是一楼那些数字都代表什么呢?都是系数,除以1000是KW
回复
小凳子00
2017年10月17日 13:41:49
11楼
本帖最后由 小凳子00 于 2017-10-17 13:43 编辑 梦想好遥远 发表于 2017-7-24 15:18 洁净室是一道土建墙,一道彩钢板墙,两个都需要算吗,计算湿负荷时房间人数不太清楚洁净空调和民用空调负荷计算是不一样的。上面楼主讲民用负荷估算,负荷算出来在根据热湿比线、室内外设计参数等求出风量。而我们净化空调是由洁净等级对照的换气次数得到风量,由风量结合室内设计参数求出机组负荷(湿负荷可不计,及热湿比线为竖直线,或者适当倾斜点考虑点湿负荷)