洁净室冷负荷及湿负荷计算方法
梦想好遥远
2017年07月22日 14:54:11
只看楼主

洁净室负荷怎么计算?是根据经验值估算,还是计算房间负荷+新风负荷。还有湿负荷怎么计算?在绘制焓湿图是热湿比线画不出来,后面计算没法进行,求大神们解惑

洁净室负荷怎么计算?是根据经验值估算,还是计算房间负荷+新风负荷。还有湿负荷怎么计算?在绘制焓湿图是热湿比线画不出来,后面计算没法进行,求大神们解惑
免费打赏
小凳子00
2017年10月17日 13:48:34
12楼
梦想好遥远 发表于 2017-7-24 15:18 洁净室是一道土建墙,一道彩钢板墙,两个都需要算吗,计算湿负荷时房间人数不太清楚洁净室风量算出来的负荷一定会大于围护结构负荷负荷,因为净化室换气次数大,彩钢板传热系数也小,房间气密性也好,所以根据风量算负荷就可以了。
回复
小凳子00
2017年10月17日 16:10:02
13楼
梦想好遥远 发表于 2017-7-24 15:18 洁净室是一道土建墙,一道彩钢板墙,两个都需要算吗,计算湿负荷时房间人数不太清楚湿负荷,用新风量乘以室内外含湿量差值(w=m*△d)
回复
永不放弃08
2017年11月14日 18:51:56
14楼


谢谢楼主无私奉献与分享!
回复
梦想好遥远
2017年11月15日 14:01:57
15楼
计算负荷根据焓湿图,湿负荷由于小可以不予考虑,热湿比线按等湿来计算,一般考虑湿度要求是,空气处理到露点温度,然后再热送入室内,由此可以计算出冷量及再热量。
回复
蒋以华
2018年12月17日 08:39:15
16楼
谢谢楼主的资料!!
回复
zqh2018
2018年12月23日 08:11:24
17楼
学习一下,感谢分享。