洁净室的冷负荷计算方法
qq_1426749589331
2015年03月19日 16:01:07
只看楼主

小弟初来乍到,请教洁净室的冷负荷计算是先根据换气次数确定风量,然后根据风量计算出负荷;还是根据内室的设备、结构等确定负荷。这二种计算方法哪个正确啊

小弟初来乍到,请教洁净室的冷负荷计算是先根据换气次数确定风量,然后根据风量计算出负荷;还是根据内室的设备、结构等确定负荷。这二种计算方法哪个正确啊
免费打赏
poorpc
2015年03月20日 11:33:08
2楼
先根据净化级别算出风量,再根据压差,排风什么的算新风负荷,新风负荷+维护+灯具+人员什么的就是洁净室总负荷。建议买本书看看《民用建筑空调设计》,算负荷的套路是一样的
回复
小鱼2009
2015年03月20日 15:40:55
3楼
poorpc 发表于 2015-3-20 11:33 先根据净化级别算出风量,再根据压差,排风什么的算新风负荷,新风负荷+维护+灯具+人员什么的就是洁净室总负 …谢谢楼上的回复
回复
qq_1426749589331
2015年03月20日 16:09:01
5楼
poorpc 发表于 2015-3-20 11:33 先根据净化级别算出风量,再根据压差,排风什么的算新风负荷,新风负荷+维护+灯具+人员什么的就是洁净室总负 …我的算法是先算出送风量和新风量,然后绘制焓湿图(手术室的温度23℃50%湿度),把这些风量处理到手术室的温度,计算出的制冷量、再热量、加湿量等。我想请教这种算法和您说的算法计算出的数据是一样的么
回复
co1427677293142
2015年03月30日 09:34:12
6楼
cp13 发表于 2015-3-20 16:09 我的算法是先算出送风量和新风量,然后绘制焓湿图(手术室的温度23℃50%湿度),把这些风量处理到手术室的 …我以前也是这样算的,这样算有点问题,你怎么计算热湿比线?
回复
红豆开花
2015年12月09日 21:38:56
7楼
poorpc 发表于 2015-3-20 11:33 先根据净化级别算出风量,再根据压差,排风什么的算新风负荷,新风负荷+维护+灯具+人员什么的就是洁净室总负 …新风到室内负荷单独+估算单位面积负荷指标*面积我想问的是,这个酌情估算的负荷指标(假设为280w/平方)是包含了除去显热和潜热吧?
回复
poorpc
2015年12月10日 11:21:16
8楼
红豆开花 发表于 2015-12-9 21:38 新风到室内负荷单独+估算单位面积负荷指标*面积我想问的是,这个酌情估算的负荷指标(假设为280w/平方) …应该可以这样算,因为你新风单独算负荷了
回复
红豆开花
2015年12月10日 13:20:39
9楼
本帖最后由 红豆开花 于 2015-12-10 14:38 编辑 清泉zlc 发表于 2015-3-30 09:34 我以前也是这样算的,这样算有点问题,你怎么计算热湿比线?假设室内散湿量很少,可以忽略不计,就按照等含湿量竖直线来算,或者室内有少量散湿量,只要把混合风处理到比室内露点再稍微低点,有一点点斜,但近似竖直,这样可以吗?
回复
as475551015
2015年12月26日 14:02:03
10楼
热湿比线是比较麻烦 的
回复
yangzi201005023
2015年12月29日 14:44:21
11楼
洁净室的负荷计算还是和民用建筑不太相同,例如墙,洁净室的外墙均为双层墙,外侧墙为普通墙,和民用建筑一样,内侧墙为金属壁板,此时的双层墙的传热系数怎么计算,还有外窗,也是一样的,都是双层窗,传热系数怎么考虑?求大神解答!
回复
花生cr
2016年02月14日 21:01:32
12楼

学习一下,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开