3000平方的超市冷负荷该按多少计算合适,只有20万的预算
qq_1475811777157
2016年10月07日 12:00:00
来自于中央空调
只看楼主

有个3000平方的超市,在西安周边,地下一层,不吊顶,空调冷负荷每平方配到100W,够不?人员密度不大,不做新风,请大神们指教!

有个3000平方的超市,在西安周边,地下一层,不吊顶,空调冷负荷每平方配到100W,够不?人员密度不大,不做新风,请大神们指教!
vk3001h
2016年10月08日 14:39:48
2楼
地下,不要新风,人员密度不大,有这三条,100w/m2冷负荷够用了。
回复
qq_1475811777157
2016年10月08日 16:17:19
3楼
vk3001h 发表于 2016-10-8 14:39 地下,不要新风,人员密度不大,有这三条,100w/m2冷负荷够用了。谢谢,大神,那如果要做新排风的话,空调负荷是否也要相应的增大,约150w/m2怎么样?还有新风量选用20000m3/h的新风机怎么样?我现在是这样安排的:如果要做通风,新风选用变频新风机,排风选用普通的风机,这样安排合理吗?求大神指教
回复
林刚
2016年10月08日 16:36:42
4楼
为了节能建议安装热回收式新风机组
回复
林刚
2016年10月08日 16:37:27
5楼
为了节能建议安装热回收式新风机组
回复
hunanzhq
2016年10月09日 09:49:20
6楼
20W预算每平米1百不到,这个钱也就够买设备的吧~~
回复
vk3001h
2016年10月09日 11:27:41
7楼
问题小猪 发表于 2016-10-8 16:17 谢谢,大神,那如果要做新排风的话,空调负荷是否也要相应的增大,约150w/m2怎么样?还有新风量选用20000 …如果是20000的新风量,直排的话冷负荷要做到180~200w/平米才行。如果采用新风换气机,150w/平米还能包得住。
回复
zzm999999
2016年10月17日 12:00:26
8楼
超市的空调负荷一般100w就可以了,这里已经考虑了新风负荷。
回复
vk3001h
2016年10月17日 17:45:59
9楼
zzm999999 发表于 2016-10-17 12:00 超市的空调负荷一般100w就可以了,这里已经考虑了新风负荷。切,光是20000m3/h的新风就已经有60w/平米的冷量了。再加上人、照明、设备,100w/平米包的住?
回复
zzm999999
2016年10月18日 11:02:04
10楼
vk3001h 发表于 2016-10-17 17:45 切,光是20000m3/h的新风就已经有60w/平米的冷量了。再加上人、照明、设备,100w/平米包的住?本人大大小小超市做过几十个了,这点经验还是有的,不信可以自己仔细算一下。切!
回复
vk3001h
2016年10月20日 13:24:30
11楼
zzm999999 发表于 2016-10-18 11:02 本人大大小小超市做过几十个了,这点经验还是有的,不信可以自己仔细算一下。切!就是算过才质疑你100w/平包的住的说法
回复

相关推荐

APP内打开