一个防火分区内需要两部楼梯吗(两个安全出口)?

一个防火分区内需要两部楼梯吗(两个安全出口)?
wsl4810
2006年11月20日 15:15:41
2楼
不用吧,查查防火规范!
回复
393656
2006年11月20日 17:52:59
3楼
楼梯那不一定 要2个入口 比如剪刀楼等 在地下还可以特殊处理
回复
sbj_789
2006年11月21日 13:27:51
4楼
哈哈
回复
gyd0839
2006年11月21日 14:06:28
5楼
安全出口,是根据疏散要求按面积计算确定。
回复
wb0819
2006年11月21日 16:13:28
6楼
这里可以下载到城市规划规范,里面有建筑防火规范的www.fast.com.cn
回复
ljlxgg
2006年11月21日 22:17:07
7楼
防火分区大小的划分跟有无自动灭火设施有关,留几个门,《高规》《建规》上看看
回复
lw111111
2006年11月22日 09:30:22
8楼
应该是一个防火分区至少要两个安全出口,楼梯需要满足条件才能算安全出口,分区内至安全出口的距离,安全出口的大小,安全出口最大的疏散人数等均会影响其数量
回复
yingshibuluo
2006年11月22日 20:55:47
9楼
通常需要两个安全出口,但当满足一定的条件时可设一个——层数、面积、人数。具体查看 建筑设计防火规范。
回复
优优
2006年11月23日 09:49:39
10楼
你的问题太简要了,首先你要确认你所设计的建筑物属于工业还是民用的,工业的确认建筑物的生产类别,根据生产类别再依据层数、面积、人数、疏散距离来确定安全出口;民用的也一样依据层数、面积、人数、疏散距离来确定安全出口。你试试看,有问题再讨论。
回复
swll206
2006年11月23日 22:10:03
11楼
5 防火、防烟分区和建筑构造

5.1 防火和防烟分区

5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。



5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。

5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。

5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。

5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。

5.1.6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。