防火分区
djw19770402
2006年11月20日 15:08:37
只看楼主

一个防火分区内需要两部楼梯吗(两个安全出口)?

一个防火分区内需要两部楼梯吗(两个安全出口)?
免费打赏
chinarenjian
2006年11月24日 13:57:57
12楼
把相应规范好好看看,里面包涵的内容很全面很详细的。
回复
wrh-km
2006年11月25日 13:40:46
13楼
回复
yuewold
2006年11月25日 18:24:22
14楼
好贴子
回复
zqi1972
2006年12月01日 09:13:24
15楼
按现行防火规范要求:一个防火分区安全出口不少于两个。
但在符合防火规范(GBJ16-87、2001版)中的第5.3.1条、第5.3.2条条文时,可设一个安全出口。
回复
tongzx
2006年12月01日 13:41:56
16楼
看规范吧!规范说得很清楚!
第5.3.6条 地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m2,且人数不超过10人时可设1个。

  当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。

  人数不超过30人且建筑面积不大于500m2的地下、半地下建筑,其垂直金属梯可作为第二安全出口。

  歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口,其疏散出口总宽度,应根据其通过人数按不小于1.0m/百人计算确定;
  
注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
  

  地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应
在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和
乙级的防火门隔开,并应有明显标志。

回复
tongzx
2006年12月01日 13:45:27
17楼
补充高规!
6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。
6.1.12.2 房间面积不超过50m2,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。
6.1.12.3 人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.00m计算。

回复
tongzx
2006年12月01日 13:46:41
18楼
请区别两部楼梯和两个安全出口的区别!
回复
tieshan2
2006年12月03日 19:57:54
19楼
一个防火分区需要2个安全出口,在特殊条件下垂直交通也可一算一个安全出口,楼梯的数量按每百人1米计算的,和防火分区无关
回复
ydh1981
2007年10月29日 09:35:25
20楼
谢谢
回复
muhua-66
2007年12月06日 13:06:53
21楼
非常有用,感谢楼主提供的宝贵资料,顶顶!!!!