请专家看看集中供热暖气改造后不热
linhui_0
linhui_0 Lv.2
2006年11月19日 01:43:52
来自于采暖供热
只看楼主

我家暖气是那种楼上楼下一根立管串联的,我是一楼,原来暖气是左面图示的,后来改为右侧图示,改后管道长度增加6米左右,两个高的暖气片是下进下出的铜铝复合暖气片,矮的是原有铸铁暖气片,红色管道是DN32,白色管道是DN25,家里一共有两根立管,这是其中一根,现在改造后的暖气总是温和,而原来没有改造的暖气片烫手,且顶楼暖气都是热的,请教一下是什么原因,是因为改造后阻力增加了还是管道里集气呢?还有,改造后的暖气打开排气阀感觉压力不大,而另一根立管上接的暖气片打开排气阀水压比改造过的大的多,请专家指导一下如何能使暖气变热?

我家暖气是那种楼上楼下一根立管串联的,我是一楼,原来暖气是左面图示的,后来改为右侧图示,改后管道长度增加6米左右,两个高的暖气片是下进下出的铜铝复合暖气片,矮的是原有铸铁暖气片,红色管道是DN32,白色管道是DN25,家里一共有两根立管,这是其中一根,现在改造后的暖气总是温和,而原来没有改造的暖气片烫手,且顶楼暖气都是热的,请教一下是什么原因,是因为改造后阻力增加了还是管道里集气呢?还有,改造后的暖气打开排气阀感觉压力不大,而另一根立管上接的暖气片打开排气阀水压比改造过的大的多,请专家指导一下如何能使暖气变热?

1163871829283.JPG

免费打赏
bingyu0605
2006年11月21日 09:11:24
12楼
我说两句:
原因估计是水利失调,从一个方面也可以说循环压力不够
首先要确定本楼的流量是否设定足够(找热力公司,看看)
其次,如果楼上4层以上不热,那么是水利失调,需要平衡压差,找当地的设计院给计算下;
如果是自己改装的,还要看看暖气片是否足够,揭发是否合理。

你是哪里的?请本公司就近的去看下!
回复
linhui_0
2006年11月21日 09:39:14
13楼
我是烟台的,我到网上查了一下,好像铜铝复合散热器的阻力比大60铸铁的大,说是铜铝复合散热器不适用于集中供热,只适用于分户供热和自行共热。要是这样的话那我花1000多大洋买的铜铝复合散热器就这样下乡了?真实郁闷,难道要再改回大60铸铁暖气片?
回复
xuhao325
2006年11月21日 20:28:36
14楼

需要首先判断是上供下回单管系统还是双管系统?同程还是异程,如单管串联式系统或者你家处于最不利环路,怎末改都没用,靠近供回水主管接上就行。
与散热器关系不大。
回复
linhui_0
2006年11月21日 20:55:28
15楼
是上供下回单管系统,至于是同程还是异程,我也不清楚,同程是不是就是整个楼的系统是并联的,改以前是DN32的管上并联2组大60暖气片,暖气片的温度还可以,现在改后暖气片几乎不热了,连楼上的两层也不太热,如果是水力失调是否可以用新买的铜铝复合暖气片改好,实在不行我只好改回大60暖气片了,请各位高人指点迷津,天再冷就不好改了,我这两天就要改了,麻烦给个好的改造方案。改成3组大60暖气片并联行不行?
回复
edilaobai
2006年11月21日 20:57:37
16楼
1 建议(改后图)由进口数第一组暖气片下进上出
2 各组暖气片的最高处装手动排气阀

回复
zwz2111
2006年11月22日 01:06:46
17楼
很明显是改造后阻力增大了,造成水力不平衡,您的阻力大了,当然水流小了,热量就不够了;
而且串增了暖气片,当然平均温度降低!
回复
wwwrny
2006年11月22日 08:12:37
18楼
将三组散热器的上部用管道串联,下部用管道串联,进水从铜铝复合暖气片上面进试试。
回复
zhuzgwxm
2006年11月22日 10:32:20
19楼
你的一楼比二楼阻力大多了,散热器多,管道弯头多,不知道装得是截止阀还是闸阀,要是截止阀就更大了,肯定不热,增大管径,减少弯头检查阀门,再就是最好能增大楼上的阻力。
回复
zjw1316189
2006年11月22日 12:59:03
20楼
你改造后是三组暖气并联,还不是通行号的暖气,阻力不好平衡,你改水平串联吧,试试
回复
linhui_0
2006年11月22日 16:40:34
21楼
不太可能水平串联,因为铜铝复合散热器是下进下出的,并且三组片不在一个房间里。有没有人确切的知道铜铝复合散热器的阻力是不是比铸铁散热器大很多?如果能确定铜铝复合散热器阻力比铸铁的大很多,那我只好放弃新买的铜铝复合散热器,改回铸铁的了。
回复