办公楼5层,室内风机盘管采用供热站二次网供热,供水64度,回水42度。压力表显示供、回水均是0.4MPa。无压差。无效果。为什么?

办公楼5层,室内风机盘管采用供热站二次网供热,供水64度,回水42度。压力表显示供、回水均是0.4MPa。无压差。无效果。为什么?
zhengxufeng
2006年11月18日 15:26:16
2楼
二次网供热,供水64度,回水42度。风机盘管出的热风怎样?
回复
myidentity
2006年11月20日 12:42:37
3楼
整个楼都不热吗?是不是水泵扬程不够,无压差那还能热吗!温差大,效果不明显.看看系统管道有什么问题.
回复
gongguanglong
2006年11月20日 17:55:23
4楼
管道堵了,不然回水压力不可能是0.4MPa,而且可能加水压力表后管道。
回复
flyingbird
2006年11月20日 22:01:04
5楼
应该是水没有流通,堵塞了
回复
zhangwei20050323
2006年11月24日 16:03:44
6楼
管子堵了,没有热水进入风机盘管
回复
zhuanjia
2006年11月27日 08:17:20
7楼
循环水量不够,
回复
lwjlwj
2006年11月27日 08:22:11
8楼

管道供、回水均是0.4MPa,无压差,哪来的流量,支持一下4楼.
回复