问一个傻问题,请大家指教,谢谢!!!!!!!!
lwlw_123_123
2006年11月16日 19:49:46
来自于水处理
只看楼主

当算好了风量,就改选管子了。假定曝气器安装在水下4米,那么,此时的表压应该是0.4MP,因此为了能够曝气顺畅,我们选择风机的时候也应该选择出口增压大于这个压力的那么在曝气器的两头都有大约0.4MP的压力,当然要算上阻力损失,也就是说在曝气器,或曝气管中的压力也应该是0.4MP。那么我们选择曝气管的时候也应该按照0.4MP的压力来算泽压缩空气管但是,有人却告诉我要这么算出气管的型号,用气量除以气速(一般取10-15M/S),然后得出截面积,得出直径

当算好了风量,就改选管子了。假定曝气器安装在水下4米,那么,此时的表压应该是0.4MP,因此为了能够曝气顺畅,我们选择风机的时候也应该选择出口增压大于这个压力的
那么在曝气器的两头都有大约0.4MP的压力,当然要算上阻力损失,也就是说在曝气器,或曝气管中的压力也应该是0.4MP。那么我们选择曝气管的时候也应该按照0.4MP的压力来算泽压缩空气管
但是,有人却告诉我要这么算出气管的型号,用气量除以气速(一般取10-15M/S),然后得出截面积,得出直径
可是这是在常压的情况下,即通风管,非压力管阿。我们的曝气关都是带压运行的,又是管子都发烫,按照某个压力下选管子应该没错吧
而且,这样选出的管子比按照风量气速算出的小个一至两号,节约成本阿
请高手指点,不胜感激!!!!!!!!
免费打赏
wei11bin22
2006年11月18日 13:27:59
2楼


是不是0.04Mpa?
回复
liliang1260
2006年11月18日 16:16:44
3楼
就是0.04Mpa
回复
wsyc1313
2006年11月26日 09:25:39
4楼
肯定是笔误!!\
回复
wyb140
2006年11月27日 12:44:15
5楼
这个问题有点意思,没注意过,想想也有一定的道理,还要考虑温度对气体体积的影响,呵呵
回复
lwlw_123_123
2006年11月30日 20:31:48
6楼
谢谢大家解答