垫层无法外放怎么办?
jixiaoming
jixiaoming Lv.3
2006年11月14日 20:44:37
只看楼主

现本人遇到棘手问题,甲方施工场地狭小,施工机械很难进场,开始拟采用桩基,现在因场地、资金及工期问题拟采用换填垫层法处理地基,但做垫层基坑三面无法外放,只有一面勉强可以放出1.5米。基础形式采用伐板,不知道可不可以做?

现本人遇到棘手问题,甲方施工场地狭小,施工机械很难进场,开始拟采用桩基,现在因场地、资金及工期问题拟采用换填垫层法处理地基,但做垫层基坑三面无法外放,只有一面勉强可以放出1.5米。基础形式采用伐板,不知道可不可以做?
免费打赏
大林
2006年11月15日 07:11:04
2楼
基础形式可以采用阀板,但要注意在建筑物间距较小的情况下,容易引起相邻原有建筑物不均匀沉降.
回复
jixiaoming
2006年11月15日 10:51:41
3楼
还有就是基础垫层东西方向不均匀,东边已经发现烧变岩,西边还是砂土,砂土承载力达140KPa基本满足要求。现准备西边垫层做2米左右,东边垫层1米左右,考虑用筏板来调节变形。不知道合理不合理?
回复
大林
2006年11月16日 14:59:29
4楼
地基东西方向不均匀,建筑物容易倾斜.要计算沉降.
回复

相关推荐