dajianhuang521
2006年11月13日 19:11:20
只看楼主

某人民医院共7层,属于一类高层建筑,本人在室内消防设计时,每层设置10个消火栓,设计者采用两根DN150立管,但在每层形成消防环状管网,分别与立管连通,这样整个系统就是2根立管7个环路,水量以及水压是符合要求的,可高规7.4.2有强制条文规定,是否需要设置10根消防立管?

某人民医院共7层,属于一类高层建筑,本人在室内消防设计时,每层设置10个消火栓,设计者采用两根DN150立管,但在每层形成消防环状管网,分别与立管连通,这样整个系统就是2根立管7个环路,水量以及水压是符合要求的,可高规7.4.2有强制条文规定,是否需要设置10根消防立管?
slydada
2006年11月14日 14:31:36
2楼
我做过类似楼主这样的项目.
每层大概有100多个消火栓.但立管也就十多个。但立管都是DN150的。
审图也通过了。苏州的项目。
回复
水灾
2006年11月14日 15:33:56
3楼



这种做法可以。可能设计者认为上下层消火栓的位置不对应,设置消防立管有难度。
回复
sixuegang
2006年11月14日 22:11:52
4楼


没什么不对的,我们这边就有人做过这样的,每层的消火栓都对不起来就这样做了。
回复
猪仙
2006年11月15日 10:31:09
5楼
每个消火栓是否需要设置单独立管可以依据消防用水量来确定,两根DN150的管子能够承担的室内消火栓流量在现有规范的条件下是足够的。如果消火栓距离太远,连接消火栓的管道也会增加造价,如可以考虑一根立管连接几个相邻的消火栓,这样作可能会省一点费用。建议还是每个消火栓用单独的一根立管,用DN100的就够了。。
回复
xfd831
2006年11月15日 10:33:22
6楼
同意水灾同志的看法。
回复
dajianhuang521
2006年11月15日 18:17:00
7楼
谢谢各位大虾,但是高规中有明确规定:只有在住宅中可以合用消防立管啊
回复
qdao9911
2006年11月22日 09:04:18
8楼
这种设计与常规的不同,感觉可以,不过也浪费钢管。
回复
maofeilong
2006年11月22日 12:52:22
9楼
这样做是可以的,每层的消火栓都对不起来就这样做了,千万别出现"单管双栓"的情况就行.
回复
小小法师
2006年11月22日 13:32:40
10楼
通常来说每个立管都对不上的情况还是很少发生的,你的10个消火栓才设两个立管应该是有问题的。不过具体情况还要看到图纸才能确定。
回复