我请教一个问题:本工程为一层钢结构库,设有9个消火栓,设计中在每个消火栓支管上设置闸阀,本人认为消火栓本身为一截止阀,故不需要加闸阀,请问各位你们的意见,另外该地区地处北方要考虑仿冻问题,甲方提出在总进户管阀门后加一放水阀,冬季将管内的水放掉,请问这样作是否可以,消防规范上有无明确要求?

我请教一个问题:本工程为一层钢结构库,设有9个消火栓,设计中在每个消火栓支管上设置闸阀,本人认为消火栓本身为一截止阀,故不需要加闸阀,请问各位你们的意见,另外该地区地处北方要考虑仿冻问题,甲方提出在总进户管阀门后加一放水阀,冬季将管内的水放掉,请问这样作是否可以,消防规范上有无明确要求?
免费打赏
zhangjisheng77
2004年05月22日 11:23:31
12楼
北方这一范围太广了些,能否加以详细说明?
回复
qinwen163222
2004年05月22日 12:42:12
13楼
你好:我原在北方做过消防系统,消火栓是采用干湿两用系统,当室外温度高过0度时采用湿式系统工作,当室外温度低过0度时采用干式系统工作(仓库).但是一般仓库内都有采暖,只没有住人房间温度高,我们一般控制在5~10度.
回复
liang.369
2004年05月22日 12:48:33
14楼
北方可以做干式系统吗?消火栓系统一般要求一打开栓口就要满足流量和压力要求。北方寒冷,同时也干燥,一旦起火,火势会蔓延很快,干式的响应时间问题能满足火灾初期控火的要求吗?我以为还是寻求更好的防冻措施吧,也请教大家。
以上是本人粗浅认为,愿与大家共同提高。
回复
yao0_710
2004年05月25日 14:33:00
15楼
TO 2004YEZI
电伴热保温系统的设计计算一般是由专业厂家来完成的,你设计时预留好电源即可。
to liang.369
你说的我非常赞同,即干式消火栓的的做法是一种实际中解决问题的办法,新建建筑的设计应尽量不要采用。