消火栓防冻
gaofeng-jipaishui
2004年05月12日 18:54:59
只看楼主

我请教一个问题:本工程为一层钢结构库,设有9个消火栓,设计中在每个消火栓支管上设置闸阀,本人认为消火栓本身为一截止阀,故不需要加闸阀,请问各位你们的意见,另外该地区地处北方要考虑仿冻问题,甲方提出在总进户管阀门后加一放水阀,冬季将管内的水放掉,请问这样作是否可以,消防规范上有无明确要求?

我请教一个问题:本工程为一层钢结构库,设有9个消火栓,设计中在每个消火栓支管上设置闸阀,本人认为消火栓本身为一截止阀,故不需要加闸阀,请问各位你们的意见,另外该地区地处北方要考虑仿冻问题,甲方提出在总进户管阀门后加一放水阀,冬季将管内的水放掉,请问这样作是否可以,消防规范上有无明确要求?
免费打赏
lzp0928
2004年05月12日 20:41:42
2楼
消防规范上有明确要求,没必要每个消火栓支管上设置闸阀,同层关闭不超过五个.
另外该地区地处北方要考虑仿冻问题,可采用干式系统。
回复
gaofeng-jipaishui
2004年05月13日 09:38:43
3楼
请问lzp0928什么叫干式消火栓系统?
回复
dabaolyw
2004年05月13日 10:52:50
4楼
LZP0928说的干式不是说消火栓系统吧,求教了。冬季防冻要看室内是否做采暖,不做采暖的一般做电伴热。要是甲方不愿意做电伴热,也没有采暖,而冬季需要放空消火栓给水,那么应该有当地消防部门批文,作为设计方不能承担这个责任。
回复
zouyq
2004年05月13日 10:59:42
5楼
如果要防冻的话,就必须用干式消防系统。管内不存水,必须有消防手动控制按钮,有火灾时启动消防泵。
回复
lzp0928
2004年05月13日 11:29:50
6楼
用干式消火栓系统,规范有规定。也规定了相应的要求。但不祥细。留下空间给大家发挥。本人为广东土著,缺北方生活经验。偶耳设计一个干式消火栓系统,用消防手动控制按钮
控制电动阀开起。验收两年多,本人尚未被追杀。但仍不敢吹牛,请北方的朋友指教。
回复
xiaofeng-h
2004年05月13日 17:08:11
7楼
在北方地区设置干式消火栓是个办法,可以防冻,不过要消防部门同意,先和他们沟通一下,因为干式毕竟有个响应时间。
回复
yao0_710
2004年05月14日 13:15:15
8楼
我认为干式消火栓的的做法是一种实际中解决问题的办法,新建建筑的设计应尽量不要采用。目前常用的解决办法有两种,一是电伴热保温,二是冬季向管网中加防冻夜,防冻夜的配方和使用量可咨询相关厂家。
回复
xiaofeng-h
2004年05月14日 14:38:39
9楼
yao0_710,你有使用过防冻液吗?如何使用?添加在那个位置?消防水池?请教一下,谢了。
回复
yao0_710
2004年05月19日 13:39:45
10楼
我没有设计过,但知道做法大致如下:
系统设计时在消火栓系统的高位预留防冻液加注口,也就是一个漏斗加一个闸阀。加防冻液时,关消防水箱出口阀门,系统低位泄部分水。另外在系统管路上预留两个阀兰接口,接口之间设分隔阀门。防冻液加完后,用泵接至预留接口,关分隔阀门。强制管路循环,使防冻液均匀。
回复
2004yezi
2004年05月22日 10:17:32
11楼
请问哪里有电伴热保温的具体做法?
此种做法造价高吗?
回复

相关推荐

APP内打开