10KV高压环网柜绝缘距离
lilanjun54321
2006年11月11日 16:51:00
只看楼主

今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
shaofuqiang1958
2006年11月11日 23:26:04
2楼
让厂家加装绝缘板.如是空气绝缘.距离必须大于标准125mm.
回复
shaofuqiang1958
2006年11月11日 23:29:21
3楼
不行相间,对地的绝缘距离必须大于125mm.
回复
lilanjun54321
2006年11月13日 12:17:46
4楼
跪谢楼上的回复
再请教,当绝缘绝离不够是加绝缘板有没有相关的标准支持啊?
回复
hbts111_
2008年05月05日 20:58:42
5楼
在绝缘板不接触壳体时.10KV只要不小于30MM就行