请教10kV中置柜保护CT的选型问题
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年05月18日 17:58:04
只看楼主

附件中,保护CT的选型是否有误?如仅仅以准确限值系数来校验:以50/5,10P15为例。当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时,该保护CT便不能满足要求。一般的,变压器速断保护要避开低压侧出口短路电流:估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;换言之,高压侧采用速断保护,其整定值需大于908A。750<908,因此楼主认为该CT选型有误;

附件中,保护CT的选型是否有误?

保护CT2.jpg

如仅仅以准确限值系数来校验:
以50/5,10P15为例。
但翻阅多套图纸其保护CT选型皆通不过类上校验。

此处保护CT到底如何选型?

保护CT2.jpg

zhiwozuiwo
2012年05月18日 18:00:54
2楼
另,看到一种说法:

http://zhidao.baidu.com/question/47897369 

5P10,后面的10就是准确限值系数。
5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。
准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。

比如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍=1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用电流互感器的精度。

但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择电流互感器时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。

——是不是没说完呀?为什么在保护定值附件保证精度就可以了?是不是速断跳闸的时间远小于CT饱和需要的时间?

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-5-18 18:15 编辑 ]
回复
dennisjordan
2012年05月19日 13:41:39
3楼
坐等高手解答!
回复
wlszjs
2012年05月19日 21:35:34
4楼
可以选用5P20的互感器,另外对于保护用互感器,可以选用额定电流较大的互感器,比如200/5,300/5等
回复
lacorey_w
2012年05月21日 10:58:59
5楼
学习了!不错不错
回复
huangts850628
2012年05月21日 11:08:17
6楼
谢谢了,值得学习!
回复
逗逗飞
2012年05月21日 12:48:32
7楼
学习了。
一直对这块然然的。
回复
xslq1986
2012年05月21日 13:55:15
8楼
回复
sydl18
2012年05月21日 16:18:05
9楼
估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;
====这是怎么算的呢?
回复
pla215627156
2012年05月21日 23:10:26
10楼
坐等高手解释
回复
mtvhejiafu
2012年05月22日 08:56:31
11楼
图中为什么是6个电流互感器?我看到好多都是2个或者三个的···