求分析:当地消防局要求采用双管双阀双出口
yudan0565223
2012年05月17日 11:02:25
只看楼主

我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。

我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
免费打赏
zl19830211feng
2012年05月21日 15:39:24
32楼
按照消防局的的要求做吧
回复
xuxudodo
2012年05月21日 15:48:46
33楼
每个地方要求不一样
单看规范那一条是可以的,但还要满足前一条双路供水就不行
另外,技术措施中增加了一条
回复
yd455631577_126
2012年05月21日 16:00:31
34楼
当其中一根立管发生故障或是检修时,另一根人能保证灭火要求。实质就是保证人民、财产的安全。
回复
chousheep
2012年05月21日 18:02:57
35楼
即将毕业,学习了!
回复
lili-zhong
2012年05月21日 20:24:11
36楼
双管了还双阀双出口干吗?双管单阀单出口不也2股水柱同时保护到了吗?全国规范消防前室的消火栓不能计入消火栓数量,条文解释写得很清楚.上海的规范消防前室的消火栓计入消火栓数量,条文解释也写得很清楚,呵呵.
回复
apple2587733763
2012年05月30日 08:58:06
37楼
双立管会更加安全,因为双立管可以形成环,单立管的话就只是枝状。
回复
blueice87
2012年05月30日 10:04:57
38楼
双立管安全性高 另外LZ的图消火栓为什么都那么画法
回复