我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。

我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
免费打赏
cb
2012年05月20日 09:45:32
22楼


双管是环网供水,可靠性高
回复
hepan6313
2012年05月20日 09:53:06
23楼
学习了
回复
hepan6313
2012年05月20日 09:59:15
24楼
回复
ligf126
2012年05月20日 20:53:55
25楼
技术措施上,不能采用单阀双出口消火栓,但是消防电梯前室的消火栓是可以当作普通消火栓使用并计入消火栓布置数量中
回复
liujianqing
2012年05月21日 09:18:59
26楼

规范上都说可以采用双阀又出口,只不过有条件限制而已。
回复
liujianqing
2012年05月21日 09:19:39
27楼
楼主,你就从了消防局的大爷吧。又不是不能改。
回复
qq415949031
2012年05月21日 10:49:10
28楼
按消防局审图意见做
回复
zjlhcyj
2012年05月21日 10:55:26
29楼
可以的啊,我上次也这样做过,有些地方是可以当普通的用,措施上是可以,但是只是可以,解释权在消防大队
回复
yangjimeng
2012年05月21日 11:01:39
30楼
应该做双管,毕竟是要做环路吗
回复
guodp2014
2012年05月21日 11:09:48
31楼
这种情况其实是满足规范的,但是人家要求双立管那就做上吧 ~!毕竟这样安全性是提高啦~!