我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。

我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
免费打赏
红尘骑士
2012年05月18日 11:09:10
12楼
如果有地方布置,还是双立管比较好,供水安全性高多了。
回复
dengxian1224
2012年05月18日 11:52:18
13楼
我是新手,为什么不直接弄双立管+普通的单阀单出口呢
回复
szg169
2012年05月18日 11:59:53
14楼
这种事情没办法,经常和消防的理解不一样,只能照做。
回复
zhuzg110
2012年05月18日 13:43:36
15楼
消防局要求正确,我们省规也是这样要求的,规范上说电梯前室的消火栓不计,所以做成双立管双栓双阀完全有必要。
回复
tbqyc
2012年05月18日 16:25:46
16楼
能够做得下,就按当地消防局要求做,
回复
cryge21
2012年05月19日 10:46:28
17楼
消防局说的有理噶
回复
cgd1975
2012年05月19日 12:23:51
18楼
按照消防局说的做
回复
赵井
2012年05月19日 15:57:37
19楼
学习学习呵呵
回复
yanxiaoya
2012年05月19日 17:13:11
20楼
消防局说的有道理,毕竟消防电梯是很重要的,应该分开设立管
回复
samyunfz
2012年05月19日 23:15:07
21楼
室外消火栓怎么画到室内了?
回复