我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
2楼
不知道如何发图 不然附图
回复
3楼
回复
4楼
据规范,你的设计满足要求,但解释权在消防,而且地方要求可严于规范,我看还是按消防局做。
回复
5楼
双管双阀双出口和 单管双阀双出口 并没有本质意义
回复
6楼
消防局的解释符合消防规范。应做双立管。
回复
7楼
双立管双栓意义其实也不大,不过当地消防这样要求,你照做就行了,看图,两根消火栓立管问题不大啊。
回复
8楼
在供水安全性上要高一些
回复
9楼
从供水安全性考虑,双立管比单立管更好
回复
10楼
能够做得下,就按当地消防局要求做,这是硬道理。