【现场救急】什么原因造成水泵出口压力突降为零
taozhibin
taozhibin Lv.3
2012年05月16日 23:08:07
只看楼主

前段时间水泵老是出口压力突然下降至零,基本隔三四天就出现一次,后来情况有所缓解,隔半个月才出现一次,最近把泵拆开发现蜗壳上有很多坑,请问是这个原因造成泵压力下降的吗?

前段时间水泵老是出口压力突然下降至零,基本隔三四天就出现一次,后来情况有所缓解,隔半个月才出现一次,最近把泵拆开发现蜗壳上有很多坑,请问是这个原因造成泵压力下降的吗?

未命名.jpg

chzsgdi
2012年05月18日 10:44:42
2楼
气蚀
回复
westarzhb
2012年05月18日 11:22:42
3楼
楼上说的对 抽水口没抽到水 抽进来空气 造成气蚀 出水口没水出 压力自然为零
回复
awdwadjob
2012年05月18日 11:37:38
4楼
gip 个ipj不定期是还是气蚀
回复
zhuzg110
2012年05月18日 14:03:14
5楼
是什么泵?安装方式交待一下,好像是吸水管没水,气蚀破坏,说仔细点好判断。
回复
肥虫
2012年05月18日 20:47:01
6楼
水泵不是自灌式的吧,如果水泵前端吸水口处有阀门,就把阀门关小一点试一下
回复
wangweivcc8
2012年05月19日 07:41:42
7楼
肯请高手解答
回复
火山冰释
2012年05月19日 11:58:37
8楼
有可能是吸水口上面的液面深度不够,导致水泵吸气,引起叶轮气蚀,控制一下水池内的最低水位看下,抬高水位至吸水喇叭口以上0.5-1米左右。也有可能是 水泵安装高度相对偏高了,导致,水池内液面一下降后,水泵运行工况不稳定,流量大时,水泵吸不上水。
回复
yeatsdong
2012年05月20日 09:42:51
9楼
看图片可明确是气蚀,8楼详细
回复
qiao3812327
2012年05月21日 21:52:01
10楼
学习了
回复
chao4562003
2012年05月22日 10:57:47
11楼
学习了,很全面
回复