螺杆冰机压力高为什么
maojinhui2011
2012年05月16日 21:57:23
来自于制冷技术
只看楼主

请教大师

请教大师
免费打赏
maojinhui2011
2012年05月17日 19:57:25
2楼
补充是冷凝器的压力
回复
maojinhui2011
2012年05月17日 20:02:50
3楼
是冷凝器的压力
回复
诺尔制冷
2012年05月17日 20:45:59
4楼
排气压力高的原因:1、有不凝性气体。2、冷凝面积不够。3、制冷剂太多。4、冷却塔或者蒸发冷的排风量不够。5、如果是蒸发冷也许是落液不畅。
回复
肯德制冷
2012年05月23日 15:03:45
5楼
学习知识了。加强学习
回复
2310277
2012年06月03日 16:14:10
6楼
如果是水冷的,可能冷却水温过高,冷却水流量不足,冷却水脏,冷却塔能力不足。
回复
阎良人
2012年06月04日 11:45:21
7楼
同意楼主的详解。
回复
renbichen
2012年06月05日 13:32:04
8楼
1 冷却水进水温度过高,一般不要超过32度,如果水温过高,可能是冷却塔风机不转或转速低(皮带松了),圆塔可能布水器不转.
2 冷却水流量不够,如果机组进出水温差大于5度(满负荷),就说明水流量不够.流量不够,水泵设计流量足不足,水管有无堵塞.Y型过滤网\或水塔出水口最容易堵.
3 冷凝器铜管脏,如果冷凝器饱和温度与出水温度小温差达到3度以上,说明铜管脏需通炮清洗.
4 制冷系统里有空气,停机状态下打开冷冻水阀门,保证冷冻水在10度以下通过蒸发器(须是满液式蒸发器那种),10分钟后看蒸发压力饱合温度与冷冻水小温差在0.5度左右就说明没有空气,超过1度以上可能就有空气.
5 就是冷凝压力传感器测试准不准确.
回复
wh9858
2012年06月05日 16:02:42
9楼
压力高是多方面,水流量不足或冷凝面积不够等,要逐一排除。
回复

相关推荐

APP内打开