请教各位大虾,这个裂缝是怎么回事
自强厚德
2012年05月16日 08:28:25
只看楼主

这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为8@100(HRB335),混凝土强度C30; 请教各位大虾,此裂缝产生的原因

这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为 8@100(HRB335),混凝土强度C30;
请教各位大虾,此裂缝产生的原因

澄清槽短柱.JPG


未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
y951207
2012年05月18日 08:31:29
42楼
这个很有可能是施工时工人为了便于施工把箍筋开小了,箍筋可能只到裂缝的地方,砼施工后可能也不保养,个人觉得这个是混凝土凝结过程中就产生的了,只是当时还不大,看不出来。建议凿除裂开部分,挖到柱基础在原柱外围加钢筋,浇砼来加大原柱,就不会有什么事的了。
回复
lgszxjlb
2012年05月18日 08:46:33
43楼
不应该是剪切裂纹,如果是应该是斜向分部,个人认为应该是箍筋设置靠内,再有就是施工时养护不到位,产生微小裂纹,安装过程中受力不均产生,建议现在凿除,开裂部分,在整体外侧凿毛,设置环向钢筋混凝土包裹。使用应该没有问题。
回复
chongyajiji
2012年05月18日 09:09:39
44楼
应该柱下部弯矩对基础的剪切破坏。看这是设计的问题啊,还没有试水就这样,不行的啊
回复
hchsh163
2012年05月18日 09:10:55
45楼
剪切破坏, 上部结构偏压引起的 。是不是安装的时候没有对称施工。还有你这个基础的配筋貌似真的有问题。必须加固。
回复
zyl_gx
2012年05月18日 09:17:22
46楼
应该是剪切裂缝,还有和保护层厚度小了有关!
回复
chengmin9999
2012年05月18日 09:26:09
47楼
看楼上回复,受益良多
回复
云的裤
2012年05月18日 09:31:02
48楼
学习了
回复
gq112233
2012年05月18日 10:12:23
49楼
看裂缝宽度,短柱是彻底破坏了。试算了一下,还没有试水应该不会出现这样的劈裂裂缝啊,按理论计算,即使左右两侧均有柱间支撑,设置了抗剪键,又未加载,也不至于啊,估计施工的质量有一定问题,当然设计也有一些缺陷。
看了这张图片,也算给自己打了个预防针——构造太重要了!!!以前也做过类似的工程,为了节约造价,明知构造要求,也没有按构造做够做足,现在彻底怕了,以后再也不这样做了。
本图中设计有一下几个缺陷:
1、柱脚锚栓中心到基础边缘的距离小于4倍锚栓直径及150mm,钢柱脚底板边缘到基础顶面边缘的距离小于100mm。
2、柱脚螺栓直径不得小于24mm,图中偏小,螺栓生锈,生锈加混凝土碳化可导致沿螺栓发生劈裂裂缝.
3、底部锚板厚度我们这边一般都取20mm以上,基本同螺栓厚度,图中偏小。
4、钢柱脚混凝土未包裹。
5、短柱四角钢筋小于20
6、未用高标号混凝土进行二次浇注、调平,看图像一次性浇注的。
6、柱截面设计有一些不合理,宜用矩形柱,增大强轴方向
回复
yangxing330
2012年05月18日 10:50:15
50楼
脱模过早引起的。
回复
asong1364
2012年05月18日 11:26:59
51楼
从裂缝形态来看,呈竖向,在斜撑附近,裂缝上大小小,因该是从上往下发展的,这种状态下多半是受力裂缝,来之柱和斜撑的剪力使得混凝土块体开裂,应处理。