请教各位大虾,这个裂缝是怎么回事
自强厚德
2012年05月16日 08:28:25
只看楼主

这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为8@100(HRB335),混凝土强度C30; 请教各位大虾,此裂缝产生的原因

这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为 8@100(HRB335),混凝土强度C30;
请教各位大虾,此裂缝产生的原因

澄清槽短柱.JPG


未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
litprincewm
2012年05月18日 11:29:53
52楼
垂直裂缝,剪切力过大。是结构问题不是混凝土本身问题。
回复
fei_jing14
2012年05月18日 11:30:14
53楼
物料都没有上,柱子承受的荷载仅板自重而已,顶多5,6吨,能造成破坏吗? 80%是施工问题 或者是外力所致
回复
cristin_zhouzilu
2012年05月18日 13:44:00
54楼
混凝土压裂了,荷载设计超过了混凝土极限值。
回复
wangwzh1982
2012年05月18日 14:05:20
55楼
个人觉得箍筋配小了
回复
popyvsshe
2012年05月18日 15:25:34
56楼
能提供一下短柱的配筋情况么?
从照片上看属于剪切裂缝。
从体系上说整个体系是多次超静定的,支座反力不一定是你算出来的那个值。
回复
du592558619
2012年05月18日 15:39:27
57楼
剪力太小了啊
回复
wangyuxun2006
2012年05月18日 15:47:02
58楼
感觉设计的截面过小,导师局压过大
回复
heweichuan
2012年05月18日 15:53:33
59楼
钢构小偏位了,力小倾一边,问题不大呀
回复
evilcamel
2012年05月18日 16:53:30
60楼
不过感觉这个结构是自平衡的,不用柱脚吧?坏了就坏了
回复
wrf_www
2012年05月18日 16:53:56
61楼
剪切破坏,但明显钢筋没发挥作用,在钢筋和保护层之间产生。