2楼
顶起~~~~~~~~~~~
回复
3楼
直流屏和信号屏都是柜后接线,靠墙安装就开不了门了,也没法接电缆了。
回复
4楼
肯定不行啦,,
回复
6楼
楼上说的对,开门!把墙打掉,有柜的位置,打成“墙门洞”!
当然,室内隔墙可以打,如果打掉墙通室外了,那只能再“搭门洞屋”了!!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-16 10:39 编辑 ]
回复
7楼
可以靠墙,但就是检修不方便,检修的时候需要把屏托出来,这几要求用户电缆留长一些了,有的客户要这样做也莫办法,
回复
8楼
楼上好象“闭着眼睛在说话”!
回复
9楼
都瞎说啊! 就是在设计的时候 把表头、模块、和输入 输出 开关全部改成 活动门的形式来设计
这样即便安装调式 维护
回复
10楼
不行,柜后必须留够两人同时施工的活动空间,一般最少也要60CM吧
回复
11楼
哈哈哈哈,,区管蛮幽默的哇
回复