高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?
xiaomeileung
2012年05月14日 14:33:16
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?按2005高规 22000 风量只供地下室 会风量风压都过大啊???《高规》GB50045-95第6.2.2条 第8.3.1条 第8.3.2条 有关高层建筑地下室楼梯间防烟设施设置问题。 (1)、楼梯间及合用前室正压送风系统应分别设置独立系统。(2)、高层建筑地下一、二层,且地下第二层的地面与室外出入口地面高差不大于10米时,其楼梯间可以不设机械加压送风系统的防烟设施。但应征得当地消防部门许可。(3)、地下室楼梯间及合用前室正压送风系统可与地上系统合用。(4)、若高层建筑地下室楼梯间或合用前室独立设置加压送风系统,其送风量根据《高规》执行,建议采取泄压措施。

高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?
按2005高规 22000 风量只供地下室 会风量风压都过大啊???

《高规》GB50045-95第6.2.2条 第8.3.1条 第8.3.2条 有关高层建筑地下室楼梯间防烟设施设置问题。2012年05月14日 21:42:45
2楼
我们一般是让建筑上留窗井
回复
snail_yin
2012年05月21日 10:55:43
3楼
楼上说的是最佳方案。至于按照条文说明的第二条,上海市可以这么操作的。但大部分城市都不可以。如果加压送风系统只有一层,其防止超压的措施9如泄压或旁通)就需要采用了。
回复
hky1987
2012年07月18日 10:03:21
4楼
只有地下一层我们一般首先考虑能不能设置通风井自然排烟,实在不行就做机械防烟
回复
dgmcsy
2012年07月19日 09:34:17
5楼
回复

相关推荐

APP内打开