我设计一个大型超市系统,散流器负责区域7.5*7.2m,我把排风、回风和排烟设在同一根风管里,排风按新风量的80%算,正常运行时排烟风口不开,只有回风和排风,需要时开排烟风口。不知道这样行不行,因为如果回风和排烟分开设计的话很占地方,风管都比较粗。望大家指教。
我设计一个大型超市系统,散流器负责区域7.5*7.2m,我把排风、回风和排烟设在同一根风管里,排风按新风量的80%算,正常运行时排烟风口不开,只有回风和排风,需要时开排烟风口。不知道这样行不行,因为如果回风和排烟分开设计的话很占地方,风管都比较粗。望大家指教。
22楼
回复
23楼
回风、排风、排烟都单独设置,控制上好实现。一般大型商场空间都足够用。
回复
24楼
我是新手,来学习的,觉得很有用的帖子,拜读了,非常感谢
回复
25楼
控制上很麻烦,而且以国内目前的技术水准,这么复杂的控制很容易失效。
回复
26楼
学水的来学习一下
回复
27楼
可以。不过排风机就不能当排烟机用,得独立一台排烟机,平时不开,还要设阀门
回复
28楼
学习中
回复
29楼
学习中
回复
30楼
楼主的作法不妥,应按规范设计施工。
回复
31楼
排风排的什么啊?是不是可以不排。排烟跟回风合用没问题,排烟时回风早停了,上面有位说的卫生什么的没关系。
回复