为什么在高频率的情况下,配电线路的正常泄漏电流会增大(与低频率比较)?此问题困扰了我很久,有哪位高手帮帮帮忙?无言感激,最好附上公式什么的,就更好,拜托了
为什么在高频率的情况下,配电线路的正常泄漏电流会增大(与低频率比较)?
此问题困扰了我很久,有哪位高手帮帮帮忙?无言感激,最好附上公式什么的,就更好,拜托了
免费打赏
tely-007
2006年11月09日 00:15:47
2楼
我想有这么几个方面:
1.高频情况下,导线绝缘相对绝缘电阻降低,导致绝缘漏电加大,
2.高频情况下,电流趋肤效应明显,电流从导线最外层流过,而在内部则感应出涡流,从而消耗电能。
3.高频情况下导线的电磁辐射加强,没有屏蔽的情况下相当于天线,更多电流成为励磁电流,造成电能损失。
以上为个人观点,请高手指点。
回复
zsyndq
2006年11月09日 07:58:12
3楼
2楼以上三个观点从不同方面给予分析,不无道理,如果悬赏的话,最少给你二十分,多谢了。
回复