根据定子试验项目及标准规定,测量定子绕组的直流耐压试验并测量泄漏电流的标准是:(1)试验电压为3.0倍额定线电压值;(2)泄漏电流不随时间的延长而增大;(3)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。可是在测试泄漏电流时相差达到5倍以上.....不清楚这样会对发电机产生什么后果?
根据定子试验项目及标准规定,测量定子绕组的直流耐压试验并测量泄漏电流的标准是:
(1)试验电压为3.0倍额定线电压值;
(2)泄漏电流不随时间的延长而增大;
(3)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。
可是在测试泄漏电流时相差达到5倍以上.....不清楚这样会对发电机产生什么后果?
2楼
你没有说3相泄漏电流分别有多大,按规程要求低于20μA以下应与出厂试验值比不应有显著差别。你应该先和出厂试验值比较一下,一样的话可认为合格,要是不一样最好和厂家进行交涉;我也碰到过类似的事,当时我怀疑厂家根本没作泄漏试验。
处理方法可以先对定子线圈通电加热看看线圈是否受潮;一般泄漏电流大是因为端部线圈有微小的放电通道,可以对泄漏电流大的相在端部两侧进行加涂环氧的办法处理。
以经验来说,在3倍额定电压时泄漏电流增大在实际运行时也没什么问题,但要是新机的话一定要按规程处理,否则日后就不好说了
回复
3楼
谢谢easlight,已经和厂家联系了,厂家代表当时也在的!我也怀疑出厂时厂家根本没有做泄漏试验!^_^再次感谢你!