请教:110kV、220kV金属氧化物避雷器歪施运行电压下的交流泄漏电流正常范围值?

请教:110kV、220kV金属氧化物避雷器歪施运行电压下的交流泄漏电流正常范围值?
免费打赏
ieylf
2006年07月01日 17:50:14
2楼
请查阅《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996修订说明
电流阻性分量:初始电流值100-250微安,报警值300-550微安
全电流:初始电流值350-550微安,报警值500-700微安或初始电流值600-1050微安,报警值800-1250微安
回复
jingling0928
2008年03月19日 16:59:33
3楼
那330--700KV 的避雷器 阻性电流范围为多少呢??谢谢