SW4-110型少油断路器泄漏电流超标的原因分析
winter98390
2008年09月25日 09:11:09
来自于断路器
只看楼主

1 泄漏电流超标  近些年来,黑龙江、浙江、山东等电网曾陆续发生SW4-110型少油断路器泄漏电流频繁超标的现象。表1列出了佳木斯电业局在预防性试验中对5台SW4-110Ⅱ-3型少油断路器泄漏电流的测量结果。  综合现场测试结果和有关资料介绍的测试结果可知,该种少油断路器泄漏电流超标的特点是:  (1)泄漏电流超标绝大部分都发生在支柱瓷套上,而消弧室(其总数为支柱瓷套的2倍)从来未发生过泄漏电流超标现象。

1 泄漏电流超标
  近些年来,黑龙江、浙江、山东等电网曾陆续发生SW4-110型少油断路器泄漏电流频繁超标的现象。表1列出了佳木斯电业局在预防性试验中对5台SW4-110Ⅱ-3型少油断路器泄漏电流的测量结果。
  综合现场测试结果和有关资料介绍的测试结果可知,该种少油断路器泄漏电流超标的特点是:
  (1)泄漏电流超标绝大部分都发生在支柱瓷套上,而消弧室(其总数为支柱瓷套的2倍)从来未发生过泄漏电流超标现象。
  (2)检修处理或换油(有时甚至是将原油放出再重新注入)后,泄漏电流立即降低,但运行很短时间(几个月)后,泄漏电流又重新升高,出现超标现象。
  (3)提升杆绝缘良好,绝缘油耐压值合格。
  (4) 绝大多数泄漏电流超标的断路器找不到引起进水受潮的砂眼,裂纹等缺欠。
  (5)绝大多数泄漏电流超标的断路器是上海某厂80年代及以后的产品,70年代及以前的产品几乎不存在泄漏电流超标现象。
  2 泄漏电流超标的原因分析
  (1)砂眼、裂纹等引起的进水受潮。
  这是最容易想到的原因,个别少油断路器泄漏电流超标,确实也是由于这种原因引起的。但是,就大多数情况而言,简单地用进水受潮来解释,难以令人信服,这是因为,若是上述原因引起的进水受潮应能够找到进水受潮的途径;且绝缘油将会受潮,继而绝缘提升杆也会受潮,这样,单纯地换油未必能使泄漏电流降下去。所以认为泄漏电流超标是由于砂眼、裂纹等原因引起进水受潮的推断与实际情况不符。也就是说,泄漏电流超标必然另有缘由。
更多: http://paper.cn50hz.com/html/lw/08-09/24/5378.html

相关推荐

APP内打开