紧急求助:自动喷淋试水装置的位置
ema_yu
ema_yu Lv.2
2004年04月26日 20:09:18
只看楼主

求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?

求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?
免费打赏
henry001
2004年04月30日 16:11:32
12楼
应做专用排水管
回复
cliff
2004年05月01日 08:15:37
13楼
末端如果没有,一般要绕到有排水点,如果太远,则应在在附近设排水点
回复
hujl2001
2004年05月02日 11:34:17
14楼
对于末端试水装置,一般不要设置在用户的家里,而需要引到公共的排水管井里边的,这样排水的问题就可以解决了。
回复
sq996
2004年05月02日 12:09:24
15楼
附近没有排水管时,可设专用试水立管。
回复
zcj1021
2004年05月02日 12:22:45
16楼
可以
回复
ema_yu
2004年05月03日 19:09:16
17楼
一层有八个防火分区,而且各层都不一样,怎么办呢?
回复
huanying904
2004年05月03日 22:34:16
18楼
大多数情况下是要绕的,有时为了避免影响其他的地方,比如用户也可以设一根专门的管子引出去
回复
小河湾湾
2004年05月04日 01:16:05
19楼
绕一下有什么关系,这应该不是个问题,不存在违反规范,只要排出即可。


回复
liaw
2004年05月04日 09:04:05
20楼
dui
回复
koma
2004年05月05日 21:07:04
21楼
一般有厕所的话把“末端试水装置”高在厕所最好!
回复