求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?
求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?
2楼
一般就是如此考虑
回复
3楼
是的,要绕,有时要走很远的。
回复
4楼
喷淋管道可以不用绕,做一根专用排水管,只需要将排水管引到井或是排水沟即可
回复
5楼
我作了一个排水漏斗不知可不可行
回复
6楼
有条件应该绕或设排水立管,但高层住宅楼道内设喷淋,试水该怎么办,总不能绕到住户内吧!楼道内设排水立管也不合适吧!不设行吗?
回复
7楼
一般是绕
回复
8楼
可不可以把试水装置装在喷头附近,仅把试水阀出口的排水管绕过去?
回复
9楼
一般作法是在最不利点,如果无法,也可以在离信号阀较远又靠近排水点的地方设试水装置.
回复
10楼
楼上的说法是比较通行的做法
回复
11楼
喷淋管道可以不用绕,做一根专用排水管,只需要将排水管引到井或是排水沟即可
根据实际情况
回复