路过看一下,水管都是用的钢管呀!成本不高吗?
回复
xinyue999
2012年08月29日 16:30:54
33楼
是侧送风吗?风盘需要装设那么高吗?
回复
ljs35463678
2012年08月29日 18:57:30
34楼
1.没装过滤器这个 不应该了
2.要是场所使用率问题电磁阀不装都是可以的
3.吊架 太小了吧 把排水管的钱拿去做吊杆就好了
回复
潜水的臭鱼
2012年08月30日 08:44:28
35楼
过来学习学习的~
回复
youv179
2012年08月30日 09:36:55
36楼
学习了啊,看着问题是有几个的。没有过滤器,那个不锈钢软接有些也接到了外面。
回复
wang85523
2012年08月30日 09:38:23
37楼
好像没二通阀吧,怎么调节水量呢
回复
eddietan
2012年08月30日 11:31:21
38楼
用镀锌钢管是没问题的!!用球阀是不理想的.一般工程中所用的都是闸阀或者是电动二通阀,用电动二通阀可以控制流量,可以起到保护\节能的作用,但是成本要高于闸阀,所以现在很多工程公司都选择用闸阀
回复
panlin88458427
2012年08月30日 11:58:06
39楼
为啥电动二通阀不能省?
回复
panlin88458427
2012年08月30日 12:01:15
40楼
冷凝水管镀锌钢管,过滤器到省掉了?费解!二通阀不装到可以理解。
回复
li623404961
2012年08月30日 14:52:27
41楼
大惊小怪, 过滤器, 电动两通阀不装怎么了。 主管道有过滤器就行了, 没多大影响。