北京观塘施工现场吊装风盘(多图)
mazhiguang
mazhiguang Lv.3
2012年05月09日 11:27:36
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1783.jpg IMG_1784.jpg IMG_1786.jpg IMG_1787.jpg IMG_1789.jpg IMG_1791.jpg IMG_1792.jpg IMG_1793.jpg IMG_1795.jpg IMG_1798.jpg IMG_1805.jpg IMG_1806.jpg IMG_1810.jpg IMG_1811.jpg IMG_1812.jpg

IMG_1783.jpg


IMG_1784.jpg


IMG_1786.jpg


IMG_1787.jpg


IMG_1789.jpg


IMG_1791.jpg


IMG_1792.jpg


IMG_1793.jpg


IMG_1795.jpg


IMG_1798.jpg


IMG_1805.jpg


IMG_1806.jpg


IMG_1810.jpg


IMG_1811.jpg


IMG_1812.jpg

免费打赏
caiyegui
2012年05月16日 16:39:43
22楼
我这边装的盘管都没装过滤器,没发现堵的。不过我的主管都是在支管的下面,在上面的话很多焊渣容易堵塞盘管,这种情况还是建议装过滤。不过电动二通阀不能省啊!

[ 本帖最后由 caiyegui 于 2012-5-16 16:43 编辑 ]
回复
nkb100
2012年05月17日 18:22:45
23楼
过滤器基本没装过,但是支管最好在上面,换成铜闸阀吧,球阀感觉容易坏呀,镀锌管排水是不错
回复
5021348mb
2012年05月17日 22:43:38
24楼
截止阀肯定是不行的,绝对 不能使用。球阀还是比较理想的。高空作业啊娃儿,要注意安全啊。
回复
killmeonemore
2012年05月19日 10:29:42
25楼
主干管不该在支管下面吗?
冷凝水管用镀锌管是应该的
回复
guyeye871128
2012年05月19日 14:28:19
26楼
供水管的地方过滤器和电磁阀都没装只是安装了一个小铜球阀,支吊架的间隔也过大,要补支吊架的
回复
jtlhk2008
2012年05月22日 16:43:48
27楼
过滤器木有装啊,监理也让通过验收吗?厉害厉害~
回复
zhaoshansi1985
2012年07月08日 17:56:02
28楼
FCU水管阀门最好用 闸阀 蝶阀根本就不好控制 水量的 那么制冷量就更加不好 控制了
回复
lll1860
2012年08月22日 15:16:44
29楼
采用竖直膨胀螺丝??????
回复
ajtaneud2
2012年08月29日 09:25:13
30楼
回复
俗人
2012年08月29日 09:38:04
31楼
施工质量一般 保温不到位 各阀门使用不准确 冷凝水管镀锌钢管浪费等一系列的问题。