低压电容柜有关问题
cb5719
cb5719 Lv.2
2006年11月06日 10:42:20
只看楼主

我公司在设计低压电容柜时,二次回路设计时按常规设计选用切换电容器CJ19或CJX12等,如补偿30KVAR,选用63A的接触器,热继电器为其电容器额定电流的1.1倍。但经常会烧毁补偿回路,至今未明白何故?请予以指教。

我公司在设计低压电容柜时,二次回路设计时按常规设计选用切换电容器CJ19或CJX12等,如补偿30KVAR,选用63A的接触器,热继电器为其电容器额定电流的1.1倍。但经常会烧毁补偿回路,至今未明白何故?请予以指教。
免费打赏
shuntong1972
2007年01月17日 19:28:59
42楼
带谐波保护的补偿控制器,调变压器的分接调头,不超390V.
回复
abbship
2007年01月17日 23:14:25
43楼
和电容串加电抗器吧,我就是这么解决的。
回复
beikounuanquan
2007年04月04日 11:19:58
44楼
1、连接必须紧,因为回路容易发热。
2、有没有加消谐电抗器?
回复