低压电容柜有关问题
cb5719
cb5719 Lv.2
2006年11月06日 10:42:20
只看楼主

我公司在设计低压电容柜时,二次回路设计时按常规设计选用切换电容器CJ19或CJX12等,如补偿30KVAR,选用63A的接触器,热继电器为其电容器额定电流的1.1倍。但经常会烧毁补偿回路,至今未明白何故?请予以指教。

我公司在设计低压电容柜时,二次回路设计时按常规设计选用切换电容器CJ19或CJX12等,如补偿30KVAR,选用63A的接触器,热继电器为其电容器额定电流的1.1倍。但经常会烧毁补偿回路,至今未明白何故?请予以指教。
免费打赏
ccc678
2006年11月06日 10:47:42
2楼
烧毁补偿回路?具体指的是哪部分??说的具体点.
回复
cb5719
2006年11月06日 11:04:17
3楼
主回路的熔断器或接触器的上端,还有时烧一相的整个回路,就是因为每次出现的情况不一样,所以分析不出来。另外,有人说电空柜的主回路的导线应用阻燃的橡皮线或线头应搪锡?
回复
ccc678
2006年11月06日 11:45:44
4楼
比较普遍的现象,基本是接触电阻大而发热引起的,但也不排除元件的质量原因.电容柜在运行一段时间后,由于热应力的作用,容易使压接处送动,所以最好紧下电线连接处.

回复
gxtr01
2006年11月06日 12:38:17
5楼
有几个方面的原因:
1、柜子频繁投切,导致触点发热烧毁
2、导线端头处理不好,建议选用合适的线鼻子压接会好一点
3、元件质量问题。
4、谐波引起。简单的处理方法,增加导线的截面积。
回复
yuanzhi8386
2006年11月06日 20:30:24
6楼
测一下 电容工作的时候 三相的电流是否平衡?
如果平衡的话?是线的紧固有问题。没有拧紧。
压届面是否有问题呢?
回复
xxgdlp@co163
2006年11月06日 20:47:53
7楼
单个电容容量最好选的小一些,比如20kVAR,14kVAR的单个电容,数量多一些不就可以了吗。电容电流小,存在接触电阻,回路也较不容易烧。
回复
www678
2006年11月06日 21:48:34
8楼
线端子接触不好会烧线...看别的线端子近处发热吗
回复
yzctg2006
2006年11月07日 14:17:47
9楼
根据GB50053中5.1.2,电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流......低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
30Kvar的电容器额定电流43.35A 43.35X1.5=65A 选63的接触器小了!根据经验,选用80A的接触器,一次导线选用10mm2!!
回复
yzctg2006
2006年11月07日 14:19:01
10楼
欢迎指正!QQ:330797134 加“技术交流”!
回复
cb5719
2006年11月07日 15:29:41
11楼
查:电容器不允许在1.3倍的额定电流下长期运行,又怎能选1.5倍额定电流的接触器呢?
回复