低压电容柜有关问题
cb5719
cb5719 Lv.2
2006年11月06日 10:42:20
只看楼主

我公司在设计低压电容柜时,二次回路设计时按常规设计选用切换电容器CJ19或CJX12等,如补偿30KVAR,选用63A的接触器,热继电器为其电容器额定电流的1.1倍。但经常会烧毁补偿回路,至今未明白何故?请予以指教。

我公司在设计低压电容柜时,二次回路设计时按常规设计选用切换电容器CJ19或CJX12等,如补偿30KVAR,选用63A的接触器,热继电器为其电容器额定电流的1.1倍。但经常会烧毁补偿回路,至今未明白何故?请予以指教。
免费打赏
huanghaifeng
2006年11月07日 16:26:47
12楼

我认为主要是谐波的影响,不象是发热引起的.
楼主是做一个柜自己厂里用,发生这样情况,还是你厂是生产电容柜的厂家.?
回复
gdxhandq
2006年11月07日 17:08:58
13楼
这是电容柜设计和设置出问题;设计---没有放电功能;设置---投合时间短.具体请发E-maill:gdxhandq@126.com
回复
jljylsh
2006年11月07日 21:03:03
14楼
估计是过压或谐波导致。
建议:
1、检测谐波,看是否超标。
2、前端加63A的空开,不要用保险丝,国产保险丝保护曲线一致性太差。
回复
wunanwww
2006年11月07日 21:47:41
15楼
关于电容柜30KVA电容器相关配置问题经计算公式和我多年经验,通常如下选取:
熔断器 3P 63A
接触器CJ19-63A
热继电器 RT36-63 40-63A 整定到52A左右
电容器BKMJ-0.415-30-3
基本没有什么问题,当元件电容柜一般用中等偏上的,维护也很重要。
回复
wunanwww
2006年11月07日 21:49:03
16楼
关于电容柜30KVA电容器相关配置问题经计算公式和我多年经验,通常如下选取:
熔断器 3P 63A
接触器CJ19-63A
热继电器 RT36-63 40-63A 整定到52A左右
电容器BKMJ-0.415-30-3
基本没有什么问题,当然元件电容柜一般用中等偏上的,维护也很重要
回复
y502x
2006年11月07日 23:58:00
17楼
你说烧毁是导线还是接触器,还是热继电器?你要注意用热继电器作为电容的过载保护是不对的,因为通常热继器的过载特性是按电动机发热特性设计的,只能用于电动机的过载保护,用于保护电容、变压器均不对。你说的情况如果是接触器损坏,应选用再大一、二级的接触器或真空接触器,也可加入限流电抗器,原因是电容回路的电弧是难熄灭的,易损坏接触器,另外你应测一下谐波是不是太高,电容本身是一谐波源又害怕高次谐波;如果是导线发热则可能截面过小或存在铜铝过渡问题(导线与母线之间、导线与终端间?)
回复
扬州华锦电气
2006年11月08日 07:51:52
18楼

支持!!!
回复
t800
2006年11月08日 11:02:43
19楼
楼主说得不清楚,18楼的朋友说的热继电器情况在4、5、12楼的朋友中怎么没有提及?感觉楼主是盘厂的。
回复
cb5719
2006年11月08日 12:17:43
20楼
现在成套厂的电容柜设计,均是采用熔断器和热继作为保护的.
回复
firing
2006年11月08日 14:16:37
21楼
如果是加限流电抗器后,电抗器容易烧坏.是怎么回事?是质量问题?
回复

相关推荐

APP内打开