吊顶上下均装设有喷头的自喷管道如何计算呢?
zhanghui9828
2004年04月23日 22:46:41
只看楼主

1。吊顶上下均装设有喷头的的自喷管道在计算时管径如何计算呢?是按吊顶下的为标准计算还是吊顶内的为标准计算,还是按同时开启计算呢?2。报警阀的控制喷头数不超过800个,这800个是否包含吊顶内的喷头呢?

1。吊顶上下均装设有喷头的的自喷管道在计算时管径如何计算呢?是按吊顶下的为标准计算还是吊顶内的为标准计算,还是按同时开启计算呢?
2。报警阀的控制喷头数不超过800个,这800个是否包含吊顶内的喷头呢?
免费打赏
zms4321
2004年04月23日 23:26:28
2楼
1.按同时开启计算.
2.包含吊顶内的喷头
回复
lesehan
2004年04月24日 00:52:27
3楼
1、只按上部喷头同时开启或下部喷头同时开启计算管径,即配水支管上部可设8个喷头,同时下部也可设8个喷头,计算水量时,按8个喷头出流。上部设喷头的原因在于需控制吊顶内可燃物的燃烧及抑制其火势蔓延。
2、不包含。规范规定为不宜超过800个喷头,一般超过10%不要紧
回复
goodguy-owen
2006年11月28日 10:56:22
4楼
楼上两位的分歧还相当大呢!
回复
marlboro777
2006年11月28日 13:39:33
5楼
1、按多的计算,比如吊顶上方的多,就按上方的计算。
2、按多的计入报警阀控制喷头数!不同时计入
回复
eric.wang
2006年11月28日 14:03:11
6楼
赞成5楼
2楼说话太不负责了